竖向抗压静载试验终止加载有什么条件?

已邀请:

blue

赞同来自:

当出现下列情况之一时,竖向抗压静载试验可终止加载:

1) 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5 倍。

注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm 时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm 。

2) 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准。

3) 已达到设计要求的最大加载量。

4) 当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。

5) 当荷载.沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm 。