单桩竖向抗压极限承载力综合分析确定方法是什么?

已邀请:

ice

赞同来自: 小白

单桩竖向抗压极限承载力。可按下列方法综合分析确定:

1、根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q 曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值。

2、根据沉降随时间变化的特征确定:取曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。

3、出现某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准情况,取前一级荷载值。

4、对于缓变型Q 曲 线可根据沉降量确定,宜取S=40mm 对应的荷载值;当桩长大于40m 时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于8mmm 的桩,可取S=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。

注:当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。