导墙施工的难点及解决方法?

已邀请:

Jlee

赞同来自: 库仑李建 blue ice

导墙变形导致钢筋笼不能顺利下放

出现这种情况的主要原因是导墙施工完毕后没有加纵向支撑,导墙侧向稳定不足发生导墙变形。解决这个问题的预先措施是导墙拆模后,沿导墙纵向每隔一米设二道木支撑,将两片导墙支撑起来,导墙砼没有达到设计强度以前,禁止重型机械在导墙侧面行驶,防止导墙受压变形。

如导墙已变形,解决方法是用锁口管强行插入,撑开足够空间下放钢筋笼。

导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行

导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行会造成建好的地下连续墙不符合设计要求。解决的措施主要是导墙中心线与地下连续墙轴应重合,内外导墙面的净距应等于地下连续墙的设计宽度加50mm,净距误差小于5mm,导墙内外墙面垂直。以此偏差进行控制,可以确保偏差符合设计要求。

导墙开挖深度范围内均为回填土,塌方后造成导墙背侧空洞,砼方量增多

解决方法:首先是用小型挖基或人工开挖导墙,使回填的土方量减少,其次是导墙背后填一些素土而不用杂填土。