基坑降水可用的办法很多,这里简单介绍几种。
1)电渗井点,较为贵重,一般性基坑不宜采用,适用于淤泥质、粘土;
2)轻型井点,可降低水位,价钱较为便宜,但是有效深度不够,适用于挖深较浅的基坑,布设在基坑外侧,同时可起到加固土体的效果,粘土层不适用;
3)喷射井点,含水量较高的土层,尤其是含沙土层适用,但出水量不大,一般用于辅助降水;
4)大口径井点,也就是常说的管井,适用于渗透系数较高的土体疏干,加上真空负压后可用于粉土层、淤泥质粘土层;
一般来说,粘土层基本就不考虑降水了,打了井点也白搭,还不如做好坑内排水沟。
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
白的火
赞同来自: Jlee 、李文勇
