如何解决复合土钉墙支护时,坑底隆起问题?

手头有一基坑,开挖深度5 ~ 6.5米,拟采用复合土钉墙支护,但坑底存在一层约7米厚的软塑到流塑的淤泥质粉质粘土,Fak = 70,Es =3.6,Il =1.01,C=10,φ=8。

求助:怎样解决坑底抗隆起问题?

已邀请:

库仑李建 - 库仑工程师

赞同来自: Jlee 红色信仰 我是一个笨蛋

这种隆起是必然的。

针对性措施我想最直接的办法就是进行坑底降水,6米基坑采用12米以上的降水,再配合分层开挖。软塑到流塑的淤泥质粉质粘土的性质是失水以后土的工程性质会有很大的改善,抗剪强度会有很大的提高,隆起量能控制在20毫米以内,不会对桩基的隆起造成很大影响。当然能对开挖形成的地层超孔隙水压力进行监测,配合监测数据来指导开挖和布置降水效果会更好。

另外要提醒注意的是,基坑开挖以后的后续施工衔接的越紧凑越好,直至建筑附加荷载和开挖的土体要减去的荷载平衡。有数据显示在软塑到流塑的淤泥质粉质粘土中基坑开挖后每放置10天,坑底的隆起量要增加60%以上。