拟建1 幢12 层楼,地下室1 层深度4m ,浅部粉土厚度20m ,管桩长度10m ,上部荷载由管桩( 85%荷载)和粉土共同承担。这地基处理叫复合地基吗?
因为我一份勘察报告内写了复合地基[上部荷载由管桩( 85% 荷载)和粉土共同承担]的用词,施工图审查人提出些想法,我想请各位支援正确答案。
没有找到相关结果
yvfei
赞同来自: qianlingsan 、JohnCena 、金浩
关于复合地基或复合桩基的说法很多,各种观点的分歧也比较大,目前还难以在学术上完全统一。
有的观点把什么都划到复合地基的范畴中,不管是刚性桩还是柔性桩,认为都可以形成复合地基。有的观点则认为只有柔性桩的才属于复合地基,用刚性桩的应称为复合桩基。至于用了刚性桩的是否都是复合桩基,也存在不同的意见。
原来的《建筑桩基技术规范》是以复合桩基作为主线来给出设计表达式的,仅规定了不具备采用复合桩基的具体条件。对于这种处理方法也曾经存在一些不同的意见,因此在2008 版桩基规范中就作了修改。在《建筑桩基技术规范》( JGJ 94-2008 )中提出对于符合下列条件之一的摩擦型桩基,宜考虑承台效应确定其复合基桩的竖向承载力特征值:
(1)上部结构整体刚度较好、体型简单的建(构)筑物;
(2)对差异沉降适应性较强的排架结构和柔性构筑物;
(3)按变刚度调平设计的桩基刚度相对弱化区;
(4)软土地基的减沉复合疏桩基础。
实际上前两个条件是上部结构比较宽松的条件,考虑了复合效应以后可以适应比较大的不均匀变形。后两个条件是考虑复合桩基的必要条件,只有在这些条件下,复合才有可能。这是客观存在的条件,不是由你主观上是否作为复合桩基设计来决定。形成复合的关键是发挥承台底部土的作用需要一定的条件,如果客观上不具备形成复合桩基的条件,而你按复合桩基设计了,会出现什么情况?有的工程师说,工程不是很好吗?但工程没有出现问题,不等于说你这个设计就是正确了,这怎么说?
如果客观上不具备复合桩基的条件,而你把它作为复合桩基设计了。例如你认为土可以承担30%,桩承担70% 的荷载,节省了造价,皆大欢喜。但事实上土不具备承担荷载的条件,就把这部分荷载又还给桩了,桩的名义上承担70% ,而事实上却承担了90% 甚至100% 的荷载,那将会出现什么情况呢?就会出现桩的安全度下降的情况,例如从原来的安全系数2 下降到1.4 ~ 1. 5了,可怕吗?可是你还认为是节约了资金而洋洋自得呢。
那么,在什么条件下可以发挥土的承载作用呢?桩土分担荷载的大小,或者说是桩和土分担的应力比,是取决于桩和土的刚度的大小,可以用如图1- 1所示并联的概念模型来理解。设桩的刚度系数Kp ,土的刚度系数Ks,由于基础的刚度比较大,基底标高处桩和土的位移相同,即Sp=Ss=S。 作用于桩顶的力为Fp ,作用于土面的力为Fs,合力为F。
图1-1 刚性基础下桩、土分担比的概念模型
桩、土分担的力分别与桩、土的刚度成正比,采用褥垫的结果使桩的刚度减小,增大了桩间土的分担比例。
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
yvfei
