    ​扶壁式挡土墙墙后扶壁验算显示超筋

    联想截图_20250603175909.png

    2025-08-11 添加评论
    分享
    • 微博
    • QZONE
    • 微信

    没有找到相关结果

      已邀请:

      与内容相关的链接

      提交

        1 个回答

      库仑刘工 - 库仑工程师

      赞同来自:

      扶壁式挡土墙的扶壁计算

      顶部扶壁截面小,容易提示超筋。可以扩大扶壁截面。或者直接忽略,感觉问题也不大,实际配筋时,是根据截面摆放的,不可能顶部也放到3193.1。都是按间距摆放,上面的直接就减小了。