挡土墙计算时墙身强度不满足要求,差距较大,其他都没问题,请问是什么原因?挡墙断面参照图集,用理正计算时也没问题。
挡土墙.rar
没有找到相关结果
库仑沈工 - 库仑工程师
赞同来自: commander47
您的挡土墙尺寸采用中国规范去验算墙身强度是没有问题的,能算过。
但是您的源文件用GEO企业版中国外规范,挡墙是圬工砌体,应该按照您分析设置中选择的
圬工砌体截面强度验算 - EN 1996-1-1:
选择这个规范最直接的是荷载组合与中国就不一样,验算标准也与中国不一样。所以你说跟理正还是参考中国图集去比较,这个是没有可对比性的。发现在您所选规范下,截面强度计算墙身抗剪算不过去。
在帮助文档中,我们可以发现依据圬工砌体截面强度验算 - EN 1996-1-1:
其中:VEd - 剪力设计值
VRd - 受剪承载力设计值
fvk - 圬工砌体抗剪强度特征值
fvko - 圬工砌体天然抗剪强度
fb - 砌块抗压强度
MEd - 弯矩设计值
NEd - 轴向力设计值
Ac - 截面受压区面积
γM - 圬工砌体抗压强度分项系数
b - 截面宽度
h - 截面高度
e - 轴向力偏心距
可以去减小VEd或者增大VRd,减小VEd的办法可以增大墙前抗力。增大VRd的办法有很多,根据上面VRd的计算公式自行调整。
库仑刘工 - 库仑工程师
赞同来自:
更新软件即可
要回答问题请先登录或注册
2 个回答
