给出了复合地基承载力的话,就应该按照79-2002做压板载荷试验,按照复合地基静载静载试验来确定承载力,至于你说的s/b或s/d的问题,只跟承压办面积有关(承压板面积跟桩间距和布桩方式有关)。如果给出单桩承载力,就按单桩竖向抗压载荷试验做。如果对预应力管桩做复合地基这种新的施工方法有疑问可参考: 1.刚-柔性复合地基技术规程 JGJ/T210-2010(备案号J1005-2010)(主要依据这本规范,包括试验方法); 2.预应力管桩在复合地基中工程中的应用 《铁道建筑》2010年09期; 3.晋江市某工程预应力管桩复合地基设计 《建筑结构》2006年04期;
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
未来
赞同来自:
给出了复合地基承载力的话,就应该按照79-2002做压板载荷试验,按照复合地基静载静载试验来确定承载力,至于你说的s/b或s/d的问题,只跟承压办面积有关(承压板面积跟桩间距和布桩方式有关)。如果给出单桩承载力,就按单桩竖向抗压载荷试验做。如果对预应力管桩做复合地基这种新的施工方法有疑问可参考:
1.刚-柔性复合地基技术规程 JGJ/T210-2010(备案号J1005-2010)(主要依据这本规范,包括试验方法);
2.预应力管桩在复合地基中工程中的应用 《铁道建筑》2010年09期;
3.晋江市某工程预应力管桩复合地基设计 《建筑结构》2006年04期;