当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:
1)设计等级为甲级、乙级的桩基;
2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3)本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
Jlee
赞同来自: 三少爷
当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:
1)设计等级为甲级、乙级的桩基;
2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3)本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。