15米高挡墙计算,截面强度验算时大部分位置的施工缝验算不过,是什么原因
请教下,(1)采用重力式挡墙模块里的自定义截面,去计算带两道卸荷板的钢筋砼挡墙,在截面强度验算时,3.3m以下部位的施工缝验算基本不通过,是什么原因?实际上挡墙应该属于悬臂式,是不是在重力式挡墙模块里计算这种类型的挡土墙是有问题的?(2)如果在此模块内计算该挡土墙可行,那挡墙配筋又是怎么考虑的?
没有找到相关结果
已邀请:
请教下,(1)采用重力式挡墙模块里的自定义截面,去计算带两道卸荷板的钢筋砼挡墙,在截面强度验算时,3.3m以下部位的施工缝验算基本不通过,是什么原因?实际上挡墙应该属于悬臂式,是不是在重力式挡墙模块里计算这种类型的挡土墙是有问题的?(2)如果在此模块内计算该挡土墙可行,那挡墙配筋又是怎么考虑的?
没有找到相关结果
2 个回答
库仑戚工 - 库仑工程师
赞同来自:
(1)原因为重力式挡墙模块默认不配筋,您的挡墙实际为悬臂式挡墙,悬臂式挡墙都是要进行配筋的,因此才会导致截面验算不通过。
(2)建议您根据软件提供的弯矩剪力值等进行相应手动配筋。
库仑吴汶垣 - 库仑工程师
赞同来自:
可以根据软件在各个截面计算得到的弯矩手动配筋即可。
重力式挡墙墙身上是不用配置钢筋的,但是悬臂式需要配置。打开悬臂式挡墙设计模块,打开软件自带的例题,在「截面强度验算」中可以看到实际上悬臂式挡墙由于墙身较薄,是需要进行配筋的。