关于施工缝计算深度的问题
在实际模型计算中,截面强度验算的施工缝计算深度取多少比较合适,取得不对,计算不通过。此案例把山体削掉一部分,在山体旁边做一个仰斜式的挡土墙,挡土墙基底落在全风化岩层上,仰斜式的背面是山体(碎石土),另外一侧做道路。
源文件:3#挡墙4.4m高度__.rar
没有找到相关结果
已邀请:
在实际模型计算中,截面强度验算的施工缝计算深度取多少比较合适,取得不对,计算不通过。此案例把山体削掉一部分,在山体旁边做一个仰斜式的挡土墙,挡土墙基底落在全风化岩层上,仰斜式的背面是山体(碎石土),另外一侧做道路。
源文件:3#挡墙4.4m高度__.rar
没有找到相关结果
2 个回答
库仑吴汶垣 - 库仑工程师
赞同来自: 库仑沈工
对于圬工砌体挡墙,通常只验算基底的截面强度和墙趾台阶的截面强度,红色的水平线所在位置:
基底截面强度:
墙趾台阶截面强度:
在本案例中,这两个截面的「抗弯验算+抗压验算」都是不满足要求的,因为其截面上的合力偏心距过大。如果你认为允许这么大的偏心距,则可以在「分析设置」界面「编辑当前设置」,在「材料和规范」中修改砌体结构允许的截面偏心率:
针对本案例,虽然截面强度验算中「抗弯验算+抗压验算」不满足要求,但实际上这个设计方案是没有任何问题的,说明如下:
本例中土压力非常小(源文件中墙后也为「全风化」材料,个人认为是材料赋值错误,修改为了「碎石土」,注意添加岩土材料的时候选择不同的图例会颜色,以防错误),如下图:
土压力水平分析仅为0.51kN/m,当选择「全风化」的时候没有土压力。也就是说即使没有挡墙,开挖以后基本也是稳定的。
对于仰斜式挡墙,实际上挡墙是靠在墙后的土体上的,而墙后土体本来就是稳定的,那么此时挡墙是向土体移动的,即此时墙后的土压力不是主动土压力,并主动土压力更大,且土压力合力竖向的分量也是向上的。关于论点,可以详细参考:GEO5挡墙中基底偏心距为负时取零的说明。
看完上述参考资料以后,同样的道理,对于截面上的偏心距,由于墙后土压力的增大,并不会出现「截面强度验算」中所示的那么大的偏心距,实际上由于土压力的增大,偏心距也会趋近于零,因此,截面强度验算应当是满足要求的。
换个思路可以想象一下,墙后是一个稳定的演示,这个时候我们把一个仰斜式挡墙靠上去,结果挡墙断开了,这是不可能发生的。
挡墙计算中我们通常考虑的是常规的桩体,也就是挡墙受到主动土压力的作用向前倾倒,对于这种特殊的情况,我们需要从岩土和经验的角度去判断,因为此时根本不满足产生主动土压力的条件了。
另外,源文件中只有地震设计状况,请注意一定要计算没有地震的持久设计状况。通过GEO5的工况阶段功能计算即可。
无名氏 - 工程
赞同来自:
看附件,附件是计算模型