采用高压旋喷法与原位土体水泥浆造成的止水帷幕,其防渗数数如何预估?如何计算其宽度?

已邀请:

zhangcheng

赞同来自:

防渗参数必须进行试验进行具体参数确定。高喷目前看来不是一个理想的帷幕施工工艺,其一桩径随着深度的减小,而且不能控制,也很难检验,;其二垂直度也很难控制,也无法检验。60米的地连墙发生渗漏,采用高喷堵漏,结果还是漏水。现在界定在天津高喷的有效使用深度为25米。再深,就要采用其他手段,比如地连墙、TRD、MJS、双轮铣等。


要回答问题请先登录注册