井筒周围的冻结圈,是由冷冻站制出的低温盐水在沿冻结管流动过程中,不断吸收孔壁周围岩土层的热量,使岩土逐渐冷却冻结而成。盐水起传递冷量的作用,称为冷媒剂。  盐水的冷量是利用液态氨气化时吸收盐水的热量而制取的,所以氨叫做制冷剂。 被压缩的氨由过热蒸气状态变成液态过程中,其热量又被冷却水带走。 可见,整个制冷设备包括氨循环系统、盐水循环系统和冷却水循环系统三部分。

1)一次全深冻结  全部冻结管由地面穿过不稳定含水地层,并进入不透水基岩10m以上,供液管下至冻结管底锥隔板之上,实现从地面到需要冻结深度的一次冻结。  在采用一次全深冻结方案确定冻结深度时,应将冲积层下面与冲积层有水力联系、含水丰富的基岩风化带同时冻结。对于距离冲积层很近的基岩含水层,厚度不大而且涌水且超过l0m3 /h时,也应与冲积层同时凉结。否则,由于冻结深度不够,施工时可能造成涌水淹井事故。  徐州张集煤矿:主副井均因没有一起冻结含水丰富的基岩风化带,在井筒施工到风化带时,造成透水淹井。  淮北芦岭主井:冲积层厚度130.3m,下部133~135m为泥灰岩,裂隙极为发育,涌水量达184m3 /h,为强含水层。但冻结深度仅为135m。井筒施工到133m时工作面突然涌水,造成井筒被淹。  2)差异冻结(长短管冻结)  采取长短管间隔布置的方式,在全部冻结管穿过冲积层后,短管则进入基岩风化带或含水岩层5m以上,长管还需穿过含水岩层并进入不透水岩层l0m以上。  优点:这种冻结方案冷量分配合理,可减少冷冻设备,少打钻孔,加快冻结速度,降低工程造价。 适用条件:差异冻结方案适用于上部为含水丰富的冲积层,下部为基岩风化带和距离冲积层比较近而涌水量又较大的基岩层。但当岩层中水的流速较大时不宜采用。  3)局部冻结  当不稳定含水层位于冲积层中部或下部,而上部较稳定不需冻结;或不稳定含水层位于上部和下部,而中部较稳定不需冻结;或上部井筒已施工过而下部地层复杂或发生过事故需用冻结处理时,可采用局部冻结方案。  局部冻结较一次全深冻结消耗冷量少,冻结时间短,节省费用。 4)分期冻结  分期冻结是将一个冻结深度比较大的井筒,分成两段或两段以上(一般分为两段),按先冻上段后冻下段的次序,待上段冻好并开始掘砌之后,再开始冻下段,上段报砌完时,下段冻结壁已达到设计厚度和强度,具备开挖条件。