为什么加固以后的被动土压力没有变化?

前几天用软件时,发现坑底加固后,不管宽度大小,加固区都是按照加固以前土的指标计算土压力。我对这个问题不太明白。

假如把加固区看作一个刚体,支护结构把土压力传给刚体,刚体再把这个力传给坑内土,但是坑内土产生的土压力也只是被动土压力,与不加固的时候大小是相同的。坑内土的被动土压力+刚体下部的摩擦力=刚体所产生的对支护的反力。

我手算以后,发现这个力很小,与用加固土的指标计算出来的被动土压力相差太大,甚至与不加固的被动土压力可以画等号。

老总让我弄明白这个问题,再写篇论文。但是我分析之后,结果和以往的假定完全不同,对这个问题很迷惑,不知道我分析的对不对。希望高各位前辈指点,让我明白这个问题。


已邀请:

Geoman

赞同来自:

坑底加固是为了增加被动区的抗力。如果是采用墩式加固,只是增大安全储备,减少变形,但在稳定计算中体现不出来。如果是整体加固,可以在被动区的抗力系数的取值上体现出来。
你把加固的土体作为刚体,再传给内侧的士,那内侧的士条的强度条件仍然没有变化,当然土压力也就没有变化。