你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
有一大型商场,长154m ,宽80m ,最大柱间距为9.15m × 9.0m ,地上6层,地下2层(一部分为商场,一部分为停车场),基底埋深13m。场地地层为河流相沉积,水位约8.0m ,最高水位为5.0m 左右,基底承载力特征值170kPa。
请问,勘察方案中孔深该怎么确定合适?如果采用补偿基础,做筏基,按天然地基布置孔深,基础宽度达80m ,那孔深(包括控制孔及一般孔)又怎么定?如果采用桩基,孔深又怎么定?
没有找到相关结果
Geoman
赞同来自: qianlingsan 、库仑刘海军 、刘彪 、库仑吴汶垣
你这个项目有一定规模,建筑物的体形比较大,基础的选型也有一定的选择空间,但地质条件不是很清楚,对于确定勘探孔的深度还有一些不确定的问题。
对同样的建筑物,勘探孔的深度与所选用的基础类型有关,而基础的选型又与地质条件有关。因此,首先你需要判断,根据建筑物的情况和地质条件,用什么基础的方案可能性比较大,就按这种类型的基础要求布置孔深。
控制孔是管变形计算的,在对地层一无所知的条件下,只能根据《建筑地基基础设计规范》第5.3. 7 条的规定来估计变形计算深度,要求勘察必须提供这个范围内土的压缩性指标。
一般孔是为地基承载力计算提供指标的,这就需要初步了解地层的情况才能选择可能作为持力层的土。
像这样大的一个商场,如果没有当地的经验资料,则必须做初勘。而如果没有对地层资料的初步了解,做勘察方案是盲目的。这也是为什么需要分阶段勘察的原因。
像6 层的商场,有2层的地下室,做筏形基础,可以考虑补偿作用。按照你所给出的地基承载力(不知道是如何得到的)的数值,则地基承载力的验算应该是可以满足的,可以按天然地基设计要求布置孔深。
可以这样来估算沉降计算深度,按每层20kPa 估算, 6 层的上部结梅总荷载120kPa ,两层地下室的荷载如果也按每层20kPa 计算,则传至基础底面的总荷载为160kPa (很可能你这个地基承载力特征值170kPa 是设计按估计的基底压力提出来的承载力要求)。基础的埋置深度为13m ,土层的天然重度估计为18kN/m3,按最高水位5m 计算,则基础底面处的土体自重压力的估计值为18 × 5 +8 ×8 = 154(kPa),非常接近于160kPa 或170kPa ,补偿作用非常强,基底的附加压力非常小。
如果考虑采用独立柱基,按最大柱距计算最大的柱荷载为120x 9.15× 9. 0 =9 982( kN ),必须用桩基础。这时需要收集资料以了解场地地层的大概情况,初选持力层以后,才能确定孔深。这种估计是比较粗略的,如果要做结构设计,需要按结构尺寸和重度计算恒载,按建筑物的性质选用不同的楼面荷载的设计值,则能比较正确地估计单位面积的荷载值。
如果对于当地的地层情况一无所知,则应先做初勘,进行基础方案比选后,根据基础方案,再做详勘方案。
刘彪 - 水工环工程师
赞同来自:
讲得很透彻!
要回答问题请先登录或注册
2 个回答
Geoman
