关于抗滑桩设计计算结果的疑问

你好,我在进行“土坡稳定分析”研究时,复核了下抗滑桩计算结果,发现一些问题(或疑问),请帮忙解决或完善一下。具体情况请详见附件,并把例题上传。谢谢!

关于抗滑桩设计计算结果的疑问.docx


已邀请:

库仑孔工 - 勘察设计

赞同来自: commander47 库仑刘工

  1. 公式选择。

    此公式适用于板类受弯构件,而抗滑桩不属于板类受弯构件,所以不应该按此公式验算。

    blob.png

    应使用以下公式进行验算,此例题没有配置箍筋,所以加号后面为0

    blob.png

    计算时,αcv取0.7,ft取2.01/1.4,b取2000mm,h0取2000-40-32/2mm,计算结果如下,与软件一致。

    blob.png

yuefeimu

赞同来自:

首先,感谢刘工对我问题的答复。

其次,可能我表述的不够清楚,其实,我对分项系数等是没有疑问的。我所询问的问题也在附件下面列出了。刘工,你并没有正面回答我提出的问题。

我的问题是:

问题一:程序中给出了混凝土保护层厚度,但程序是如何取h0的?其规则是?因为涉及到问题二的计算结果是如何得到的。——其实我想知道,你们对钢筋受力中心到保护层内侧的距离是如何约定的。

问题二:截面受剪承载力设计值Vu=3907.44 KN。根据《混规》6.3.3-1公式,参数取:b=2000mm、ft=1.43N/mm2是不论如何算不到3907.44KN的!或者通过反算,可算的h0=2454.2mm,已经超出抗滑桩h。我推测可能是程序没有乘βh的系数。

如果你还没明白我提出的、想请你解决的问题,也可以电话联系13772077371。


要回答问题请先登录注册