滑坡采用抗滑桩+挡土墙治理,挡土墙设置为刚性体后,为什么抗滑桩滑坡推力变大,且桩后滑坡推力和桩前滑体抗力相等?

某滑块处的滑坡推力不是基本不变的么?为什么坡脚挡土墙设置为刚性体后,同一位置的抗滑桩,桩后滑坡推力变大了,而且与桩前滑体抗力相等,若设置多排抗滑桩,则越靠近坡脚挡土墙的抗滑桩,滑坡推力越大,且都与滑体抗力相等?那么抗滑桩设计验算时,是采用加了挡土墙后的数据还是未加挡土墙前的数据验算?

工况一

1.jpg

工况2,设置抗滑桩

2.jpg

工况3,设置刚性体挡土墙

3.jpg

工况4,设置多排抗滑桩

4.jpg

已邀请:

库仑刘工 - 库仑工程师

赞同来自:

软件的逻辑是,滑面不能穿过刚性材料。刚性体加在坡脚位置,且滑面位置为指定的滑面,那么,改滑面不会破坏。也就是抗力等于推力了。

您加刚性体后,可以用自动搜索功能,看看哪里是危险滑面;如果是确定是图中滑面的话,在进行整体稳定性分析时,先将挡墙的材料按岩土材料定义。

要回答问题请先登录注册