赞同来自: sunsan
人工降低地下水位对周围环境的最大影响就是在抽水半径范围内水面下降,浮力消失,土骨架上自重压力增加引起水位以下土的下沉,临近建筑与与地下设施因不均匀沉降而受害。为了防止这一现象可采取以下措施。
1、在被保护的建筑物(设施)面向基坑的一侧设回灌沟或回灌井。回灌沟适用于建筑物离开基坑较远,又无弱透水层时。回灌井是一个带孔管子,外填中、粗砂,井口用粘土封口防止空气进入。其深度应伸入渗透性好的土层中,井深于稳定水位下1m。回撞井的数量和间距由被保护建筑的平面位置定。回灌的水要清洁,有时还要加压。回灌的速度由附近的水位观测并监控,目的是使建筑物下的地下水位与降在前基本相同。
2 、在建筑物一侧设不透水帷幕,以隔断建筑物下的地下水与基坑间的水力连系,使降水与建筑物下的地下水位无关。
3. 把井点设置在桩墙的基坑内侧, 减轻对周围的影响。
上述方法中以回灌法用得最多。
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
JohnCena
