加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置,同时需要符合下列规定:
1. 加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2 倍。
2. 应对加载反力装置的全部构件进行强度和变形验算。
3. 应对锚桩抗拔力(地基土、抗拔钢筋、桩的接头)进行验算;采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不应少于4 根,并应监测锚桩上拔量。
4. 压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。
5. 压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5 倍,有条件时宜利用工程桩作为堆载支点。
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
库仑李建 - 库仑工程师
赞同来自:
