挡墙倾覆滑移边坡分析 后设有旋膨桩

QQ图片20170721141113.png

验算新挡墙安全性,土层中旋膨桩,前后土层不一样,一个回填土 回填石粉渣 

一个素填土,淤泥层  这种在混凝土砌块挡土墙模块无法模拟。请教下这种如何分析,谢谢:)。


已邀请:

库仑戚工 - 库仑工程师

赞同来自: 库仑吴汶垣

(1)针对混凝土砌块挡墙内部验算,主要受桩后填土作用力,需要判断破坏面是否超过填土范围,若未超出,按照土压力作用验算挡墙,若超出填土范围,按照有限土压力作用验算挡墙。

(2)对于边坡整体稳定性验算,可用土坡模块计算,混凝土砌块用刚性材料验算,旋喷桩用抗滑桩进行输入。

扩展阅读:有限范围内的土压力如何计算


库仑吴汶垣 - 库仑工程师

赞同来自:

按正常挡墙计算可以算过就可以了,因为这个案例中这样是最保守的。如果计算不过就要分析有限土压力,分析有限土压力请看这个案例:GEO5+OptumG2在复杂工况基坑开挖中的应用

小宣

赞同来自:

谢谢  吴总和戚工  

要回答问题请先登录注册