zk21.rar
土层比价差的情况下,计算出来的位移偏大?
没有找到相关结果
库仑吴汶垣 - 库仑工程师
赞同来自:
请看一下下面的相关资料:
GEO5深基坑分析模块与理正深基坑计算结果对比
GEO5抗滑桩模块与理正抗滑桩计算结果对比
高级课程:基坑分析模块
这个案例我们看了一下,理正深基坑有一个严重的问题,就是没有考虑超载对土压力的影响,具体情况不知,也许是一个bug已经改过来了。你可以比较一下桩后理正和GEO5中的土压力大小,就明白了。
库仑戚工 - 库仑工程师
造成结果不同的最大原因在于,理正墙后没有土压力。
此外,理正模型还是有很多细节之处与GEO5不一样:
理正中的有些土层采用的合算,有些采用分算,GEO5全部采用分算;
地下水位理正是直接降至10.85米处,GEO5的水位是变化的;
GEO5分析设置与理正不一致,理正中土体折减了;
理正中考虑了冠梁,这对计算结果是有影响的;
更多修改之处查看附件。
Xred - 学生
非常感谢你的解答,但是我还是有一些疑问:
1,这些土压力是由于粘性土扣除了粘聚力,产生了负值,所以取0。
2,水土分算和水土合算在理论上存在缺陷,但是在计算上面还是有着一定的可取性的,关于GEO5采用的全部分算,是否更加符合地层的应力和挡土结构侧压力情况。
3,对于冠梁的影响其实理正深基坑里面影响很小,一般都会将其取为0.002去忽略它的作用,即使取值为0.2位移也只是小了1-2mm。
4,分析设置方面我也觉得是很大的原因,GEO5的分析设置和理正深基坑的分析有着本质区别,理正深基坑基于经典法和弹性支点法的计算理论,是JGJ120-2012的规范使用,GEO5的计算我还没有了解清楚所以不是很懂。
5,关于位移的计算出来的结果,无论是理正深基坑还是GEO5,都是在现实中是偏大的,国内对于一级基坑的控制有着30mm的限制,所以我觉得GEO5的位移有点大,应该可以考虑一下结合实际工程进行修正。
6,这款软件还没与对它的计算进行详细了解,有一些的观点可能不是很对,嘻嘻。
要回答问题请先登录或注册
学生
3 个回答
