库仑吴汶垣 - 库仑工程师
赞同来自: CC
如果是采用中国的基坑规范设计,那么这个是通过支撑不动点系数λ来控制的,即长度始终输入基坑的真实长度。关于λ的取值,请参考《建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012》中的说明:
λ——支撑不动点调整系数:支撑两对边基坑的土性、深度、周边荷载等条件相近 ,且分层对称开挖时,取λ = 0.5;支撑两对边基坑的土性、深度、周边荷载等条件或开挖时间有差异时,对土压力较大或先开挖的一侧,取,λ = 0.5~1.0,且差异大时取大值,反之取小值;对土压力较小或后开挖的一侧,取 (1 - λ);当基坑一侧取λ = 1时,基坑另一侧应按固定支座考虑;对竖向斜撑构件,取λ = 1。
我们以λ等于0.5时为例来说明λ的含义:
当支撑两对边基坑的土性、深度、周边荷载等条件相近 ,且分层对称开挖时,我们可以认为基坑两侧的位移相同,此时内支撑的中点不会发生移动,如下图:
此时我们在计算内支撑的刚度k(k = EA/l)时,实际上发挥的支撑长度只有支撑真实长度的一半,可以看到式4.1.10中,λ取0.5时,支撑的长度刚好折减了一半。同理,就可以理解为什么λ取1时,支撑另一侧是按照固定制作考虑了。
理解了支撑不动点调整系数以后,在GEO5中使用国外规范或者在有限元中创建内置撑时,就知道如何选取支撑的计算长度了。
扩展阅读:在GEO5基坑模块中角撑能否考虑?
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
