赞同来自: CC
计算内容包括下面几个方面:
(1) 地基承载力验算
(2) 抗浮验算(不考虑池内有水)
(3) 顶板、底板、侧墙的内力计算与配筋
(4) 裂缝验算
注: 侧墙配筋计算一般考虑的荷载组合方式:池外土压力作用(池内无水,池外填土),通常这个是最不利的,不放心的话可以考虑池内水压力作用(池内有水,池外无土),两种组合包络设计。侧墙计算模型一般是下端固接,上端铰接(因为底板一般比较厚),如果水池顶有厚覆土的话,水池顶板也会做的很厚,此时上端可考虑为固接,也可以按上端铰接,顶部附加弯矩40kN.m处理。40kN.m是考虑按250mm厚顶板作用等效的近似值。上述建议来自专业人防工程师给的经验。他们实际设计的时候就是这么操作的。
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
库仑沈工 - 库仑工程师
赞同来自: CC
计算内容包括下面几个方面:
(1) 地基承载力验算
(2) 抗浮验算(不考虑池内有水)
(3) 顶板、底板、侧墙的内力计算与配筋
(4) 裂缝验算