土钉墙设计,抗隆起验算不满足,怎么处理?

10m的基坑,8.7m至11m的土为淤泥质土,抗隆起验算不满足,怎么处理?

已邀请:

库仑吴汶垣 - 库仑工程师

赞同来自: 库仑戚工

《建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012》中的抗隆起验算经常算不下来,但是很多情况根据经验又没有问题。所以我所了解的处理方法是如果经验没问题,就不做抗隆起验算了,只要专家评审能过就行。如果你一定要满足抗隆起验算,有时候会导致设计很保守。

实在不确定的,可以用数值分析方法再复核一下。针对基坑开挖这种卸荷情况,建议使用OptumG2中的HMC模型。

要回答问题请先登录注册