地基承载力钎探检测如何做?

已邀请:

ZCGNJU

赞同来自:

承载力=30CM的锤击数减去8的差再乘以10。但从规范上找不到依据。一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,25锤=180kpa。(90年代的地基课本都有介绍的)。注意:轻便触探仪只适用于粘性土!!!其它土质一般都不用此方法。轻便触探仪(N10),应是标准正规的仪器,按照规定一般打3—4个步距,没步距30cm,因为轻便触探仪不仅要探明其地基的承载力,打到3—4步距目的是初步探一下是否有下卧层软地基。一般买轻便触探仪时,厂家有一个合格证和说明,在说明上有锤击数与地基承载力的对应关系标准值。我也遇到过这样的监理,然后就这样解决的。
正确的计算式应该是:每30cm的锤击数*8-20

要回答问题请先登录注册