基坑坍塌的原因是什么?
软土地区(软~可塑粘性土)有一基坑,深8m ,长100m ,宽60m 基坑东、南面已建有多层住宅,住宅为管桩基础,西、北侧为新建的公路(建成2年)。该基坑采用土钉墙复合水泥搅拌桩支护结构体系,由当地一家具有经验的单位勘察设计和总包施工。该基坑开挖后数次发生倒塌,与相同地质条件下成功的基坑对比,设计不存在大问题。但该基坑设计中没有考虑环境因素,该地块由于东、南面桩基的挤土作用,西北侧公路压实导致的侧向挤土效应,实际存在较大的侧向应力。
像上述情况,如何在围护设计中加以考虑。
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回答
zhaolingyi
赞同来自:
一般情况下,挤土的作用不会停留很长的时间,监测资料显示,在打桩结束以后,打桩产生的变形很快稳定,不会持续很长的时间,压实土体时的侧向挤压作用也是同样不会停留很长的时间。因此,你所列举的工程事故归之于挤土作用是有点怪,你说建成2 年,是指住宅还是公路?如果有2年的时间,不可能还有挤压的作用。
至于这个工程事故的原因是什么,因为不了解详细的资料,无法判断。不过,以过去成功的例子来作为不存在问题的理由是缺乏依据的,很有经验的单位出大事故的例子是不少的,哪有常胜的将军,这要从具体的资料进行科学的分析。
从我的直感,在软土地区, 8m 的深坑采用士钉墙,不出事故倒是偶然的。因为,软士的承载力是非常低的,这8m 的高差足以使土体发生深层的滑动。
不知这个工程在什么地方?上海地区在出了许多事故后规定对于深于5m 的基坑,不准采用土钉墙。