抗滑桩桩前土坡,改大了后位移反而算出来小了?

1. 理正软件有个弯矩折减系数(0.85)的,不知你们抗滑桩设计模块和深基坑模块有没有这个参数? 

2.  有一个问题,桩前坡面按照经验应该是越多越全吧,怎么算出来好像反了?如下面A、B图,就是那个桩前土坡,改大了后位移反而算出来大了?

A:1.png2.png这种情况下位移为74.8


B:3.png4.png这种情况位移反而变小了,为62.5?

源文件:2-2.zip

已邀请:

库仑吴汶垣 - 库仑工程师

赞同来自: csfzsu

1、GEO5抗滑桩设计和深基坑分析模块没有弯矩折减系数。理正这个系数我们不知道是从哪儿来的,规范里面没有相关说明,可能只是一个经验参数,但是折减弯矩有偏危险的风险。规范要求深基坑计算得到的内力最终标准值要乘以1.25的「作用基本组合的综合分项系数」,如果要折减0.85的弯矩,那么可就是1.25 × 0.85 = 1.0625。在GEO5中输入这个值即可,剪力如果不折减,那么增加一个分析工况,单独验算剪力即可。

blob.png

2. 第二个问题是由于朗肯或库仑被动土压力计算公式的限制引起的,并不是计算bug。当β(坡面倾角)大于φ(内摩擦角)时无法计算土压力系数,因此我们进行了偏保守的处理,即取β = φ。此时如果把被动土压力计算方法换成Absi或DIN 4085(德国标准),就不会出现此问题。

csfzsu

赞同来自:

感谢答复,我也试过采用基坑支护模块来设计这个抗滑桩开挖过程,但是在桩前被动土压力计算方面仍然存在这个BUG,被动土台在3m左右安全度最高,大于或小于3m计算位移均会变大。。

库仑沈工 - 库仑工程师

赞同来自:

  1. GEO5里面不对弯矩折减。

  2. 抗滑桩受力点击这里查看,源文件受力如下:

    blob.png

    建议按基坑支护设计。

要回答问题请先登录注册