两种情况,
1、如果直接放在支撑的一端,即放置于钢支撑与支护墙体之间的话,这就是轴力计,所计算的力就是钢支撑轴力;
2、如果是放置在钢支撑的侧面,最好是上下左右各装一个,这样解决偏心受压的影响,取平均值,作为应力计的受力,根据应力计与钢支撑应变(或变形)一致的情形,从而计算钢支撑的受力,公式大致是:
钢支撑受力=应力计受力*钢支撑截面积*钢支撑弹性模量/应力计弹性模量/应力计截面积
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
ZCGNJU
赞同来自:
两种情况,
