沉井上浮的原因分析及防治措施?

已邀请:

coco

赞同来自:

沉井上浮的原因分析及防治措施?

  1.现象

  封底后,沉井上浮一定高度,沉井底脱空或被稀泥填塞,或造成沉井倾斜。

  2.原因分析

  (1)在含水地层沉井封底,井底未做滤水层,封底时未设集水井继续抽水,封底后停止抽水,地下水对沉井的上浮力大于沉井及上部附加重量而将沉井浮起。

  (2)施工次序安排不当,沉井内部结构和上部结构未施工,沉井四周末回填就封底,在地下、地面水作用下,沉井重量不能克服水对沉井的上浮力而导致沉井上浮。

  3.预防措施

  (1)在含水地层上的沉井封底,井底应先按设计铺设垫层,一般设置厚约 40~50c m 的碎石或砂砾石倒滤层,其中碎石和砂砾石部分应分层夯实,并在沉井底部设 2~3 个集水并不断抽水,待封底混凝土达到设计强度后,方可停止抽水,将集水井一个一个封堵,构造如图 11-3 所示。方法是将集水井中水抽干,在套管内迅速用干硬性混凝土堵塞,然后用带胶圈法兰盖严,用螺栓拧紧或用钢盖板封焊,最后在盖板上浇筑混凝土抹平。

  (2)沉井封底后,整个沉井受到被排除地下水的向上浮力作用,应对沉井进行封底后的抗浮稳定性验算:沉井外未回填土,不计抗浮的井壁与侧面土反摩擦阻力的作用,按下式验算:K=G/F≥1沉井外已回填土,考虑井壁与侧面土的反摩阻力的作用,按下式验算:

  式中

  K=G+f /F≥1.25

  K――抗浮稳定系数;

  G――沉井自重力;

  F――地下水的向上浮力:

  f――井壁与侧面土反摩阻力。

  如抗浮稳定系数 K 分别小于 1.1 和 1.25,应采取将回填十、内隔墙、上部结构等先施工的措施,再封堵集水井。

  (3)合理安排施上次序,需要沉井四周回填土和上部结构施上完,才能满足抗浮要求时,应先回填土和施工上部结构,才封底。

  4.治理方法

  (1)沉并不均匀下沉,可采取在井口上端偏心压载等措施纠正。

  (2)在含水地层井筒内涌水量很大无法抽干时,或井底严重涌水、冒砂时,可采取向井内灌水,用不排水方法封底。如沉并已上浮,可在井内灌水或继续施工上部结构加载;同时在外部采取降水措施使恢复下沉。

  (3)井底接缝渗漏水,可参照 14.4“地下防水工程堵漏技术”处理。

  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。


要回答问题请先登录注册