地下室真的会浮起来吗?地下室的底板很厚,自重很大,浮力真的有那么大吗?

如题,水还真能把钢筋混凝土给浮起来不成,要知道土块掉到水里可都是沉底的啊

已邀请:

如果是纯地下室,以顶面填土压重的方式平衡浮力,那么无论在施工阶段或者使用阶段,上浮的危险性还是比较大的。

尽管设计时,抗浮稳定性验算具有一定的安全度,但由于施工不能实现设计所考虑的工况,或者设计没有验算最不利的施工情况,一旦这种情况发生,上浮就有可能出现。

例如,验算抗浮稳定性时,把地下室顶面的填土重力和地下室结构的自重都考虑在内,这并没有错。但实际上当浮力产生的时候,是不是填土已经完成,是不是结构自重已经形成,那不一定。比方说,基坑开挖时采用止水帷幕和坑内降水,在浇筑底板时,坑内的降水井管就成为浇注混凝土的障碍,这时候能不能停止降水,将井管拔掉?此时如果停止了降水,当底板捷筑以后,作用在底板上的浮力已经产生,而此时地下室的顶板尚未浇筑,顶面的填土尚未填筑,没有出现抗浮稳定验算时考虑的这些重力,你说会不会浮起来?如果要保证不产生上浮的事故,要么不停止降水,以后再来处理这些井管,要么设计时就不考虑顶板和填士的自重,采取增加抗拔桩的措施来平衡浮力。

还有一种情况是地下水位超过了设计时考虑的水位,也就是所说发生了设计时没有能考虑的附加荷载,那当然也会发生上浮的事故。

事实上,上面讲到的这些原因所产生的地下室上浮事故,都有发生过。地下室上浮是非常严重的工程事故,上浮时地下室可能开裂,而且会倾斜,修复和加固都很困难,也有可能报废的。

1996 年,海口市曾经发生过2 层地下室浮出地面的事故。那年9 月19 ~ 21日,海口市经受到12 级台风的袭击,伴有400mm 以上的大暴雨,海水位高出海岸边地下水位,局部地带产生海水倒灌现象。21 日凌晨,在巨声呼啸之后,似觉地动楼摇,但见深埋地下,体积达3 万旷以上的巨型地下室,突然窜出地面5 ~ 6m。

这个地下室底面积3040m2 ,自重149 280kN ,上浮以后呈西高东低,西端吃水深度4.85m ,东端吃水深度5.95m ,平均吃水深度5.4m ,而单位面积的抗浮能力可由下式计算:

blob.png

与浮力54kPa 比较,相差的5kPa 主要是由地下室内留有30cm 积水以及下黏附着从持力层带上来的土体。从这个上浮的地下室浮力平衡的分析来看,在抗浮失稳的过程中,地下室与土体之间的摩擦力非常小,因此在抗浮分析中,不宜考虑摩擦力的阻浮作用。


金浩

赞同来自: 昂帕帕斯 库仑张工

这个水位升高后,地下室整个就是一条船啊