抗浮水位如何取值?

两个场地,一个近临湘江,约60m ,一个远一点,约300m。勘察时湘江的水位34m ,该段湘江历史最高洪水位38. 5m ,近10 年最高洪水位37.0m ,近3 年最高洪水位36.6m 。

两场地均有一高层建筑物,地下室均为2 层,高度7m。远离湘江的场地位于一倾向湘江的山腰,地面标高为41.0 -42.0m ,设计地面标高为40. 5m ,勘察时最高水位为37.6m ;近湘江的场地位于沿江大道边,地面标高为38.0 ~ 37.0m ,设计地面标高为38. 5m ,勘察时最高水位为32. 6m。

两场地的地下室抗浮水位标高如何确定?



已邀请:

liufen

赞同来自:

勘察时需要弄清楚场地的地下水与湘江的水力联系,特别是离湘江较远的场地,如果与湘江没有水力联系,则湘江的洪水位对这个场地的抗浮水位就没有影响。

离湘江比较近的场地,应考虑湘江水位的影响,设计地面标高显然已经是考虑了湘江的历史最高洪水位。

高层建筑地下室的抗浮稳定性的验算不可能是使用期的工况,因为高层建筑压在上面怎么会有上浮的问题呢?

如果地下车库的范围大于主体建筑的范围,那么超出部分的地下室需要验算浮力对底板的作用,需要布置抗浮桩。由于缺乏地下水的长期观测资料,没有条件提供根据建筑物使用期的水位变化来确定的抗浮水位。是否可以按最保守的估计,将设计地面标高作为抗浮设计的最安全的水位标高使用。

如果主要验算施工时的抗浮稳定性工况,最危险是在地下室侧墙已经浇注,顶板及以上的结构尚未挠注,但如果不停止降水那也不会上浮。

所以,结论是你的这两个工程都不存在需要抗浮稳定性验算的问题,除非施工时过早停止降水。