怎样看待这样的水位?

当基础宽度大于3m 或埋直深度大于0.5m 时,从载荷试验或其他原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:

blob.png

模型一:存在承压水的情况

地层情况:基底下为厚12m 的粉质黏土层(假设拟建建筑基础埋深处于同一标高),其下为砂层,即承压含水层。

现场区拟兴建一栋3 层的建筑和一栋8 层的建筑,委托两家勘察单位施工。

提交地勘报告时出现了两种情况(假设报告符合规范要求)。

(1 )3 层建筑物的地勘报告,所有的钻孔的深度都小于10m ,即钻探中未见到地下水,所以地质剖面中不存在地下水位线。设计时,地基承载力修正采用土的天然重度,假定为19.8kPa。

(2)8 层建筑物的地勘报告,控制钻孔的深度都超过了12m ,即钻探中见到地下水,地下水稳定水位位于基底处。 设计时,地基承载力修正采用土的浮重度,即9.8kPa 。

问题出来了:这种情况下地基承载力修正究竟采用土的天然重度还是浮重度?

模型二:施工时不存在地下水的情况

地层情况:基底下为厚20m 的粉质黏土层,后为强风化的泥岩(假设拟建建筑基础埋深处于同一标高)。

现场区拟兴建一栋3 层的建筑和一栋8 层的建筑,委托两家勘察单位施工。

提交地勘报告时出现了两种情况(假设报告符合规范要求)。

(1 )3 层建筑物的场地,由于钻孔浅,施工快,施工完毕时未见地下水,地勘报告中地质剖面不存在地下水位线。设计时,地基承载力修正采用土的天然重度,假定为19.8kPa 。

(2)8 层建筑物的场地,由于钻孔多,施工慢,施工时未见地下水,施工完毕2d后量得地下水稳定水位位于基底处(假定不是地表水体及雨天的缘故)。

设计时,地基承载力修正采用土的浮重度,即9.8kPa 。

问题出来了:这种情况下地基承载力修正究竟采用土的天然重度还是浮重度?这种水的性质为何种类型?


已邀请:

Geoman

赞同来自:

这位网友考虑问题很具体,肯动脑筋,出了不少情况,值得鼓励。但所设想的几种情况有些并不是正常情况,不应该成为计算地基承载力时所需要考虑的工况。

先说模型一:存在承压水的情况。既然是承压水,必然有隔水顶板,你的意思是钻孔浅的时候,没有打穿顶板,因此钻孔中没有发现水,这是对的。但当打探孔时,打穿了顶板,在钻孔中测定的水头正好到基础底面的标高处,就认为地下水位上升到了基础底面处,持力层变成饱和的了,因此你说要扣浮力,浮重度变为9.8kPa了。但是这个推论是有问题的,问题是你打穿顶板以后,对钻孔来说,一定要将顶板里的钻孔封死,不封死是不行的。如果承压水的水头高出地面,那不要成为喷泉了?有的工程曾经出现过基坑开挖后大量喷水的事故,后来检查出来的原因是由于勘察时没有封好钻孔所致。所以,不论承压水的水头有多高,都应被隔水顶板封住了,不可能地下水上升到基础底面处,所以在隔水顶板以上的持力层中是没有因承压水造成的任何浮力的。

再说模型二:你说钻探的施工速度快了,因此没有见到稳定水位,计算地基承载力时就不需要考虑浮力了。问题是什么叫稳定水位,勘察时该不该测量稳定水位。如果应该测量的话,不论钻探施工多短,你施工队伍出场后,还得来继续完成稳定水位的测量,没有提稳定水位是勘察工作的失误,误报了的水位不应该作为一种正常的情况来讨论,对吗?

因此,不能将勘察时测定的水位拿来就用,要具体分析测定的方法对不对,是否符合要求,能不能用。


要回答问题请先登录注册