你好我用软件计算的重力式挡土墙截面受剪承载力设计值和按规范计算的不一样
厚底2.5m的趾,用软件算的截面受剪承载力设计值 Vu = 2438.13 kN
用规范公式算的截面受剪承载力设计值 Vu = 1932 kN
混凝土是C30,这是为什么呢?
没有找到相关结果
库仑赵
赞同来自:
方便的话提供一下您的计算文件,我们将针对性地验算一下
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
库仑赵
赞同来自:
方便的话提供一下您的计算文件,我们将针对性地验算一下