基坑降水井后由于存在建筑物,为了避免地下水位降低对建筑物的影响,拟在基坑降水井外围设置防渗墙并辅助设置补水井以提高水位,问题是如何在本软件中建立防渗墙模型,如何计算防渗墙的有效长度和计算渗流量
没有找到相关结果
库仑赵
赞同来自:
关于这个止水帷幕可以用梁单元方式模拟,然后给定渗透系数。至于防渗墙的深度,请参照《建筑基坑技术规范》7.2里面的相关规定进行设置。
最终渗流分析结束之后软件在结果选项里面能够读出渗流量
关于这个模拟,可以借鉴https://wen.kulunsoft.com/dochelp/90视频内的内容,虽然不完全相同,但是有类似的地方
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
库仑赵
赞同来自:
