关于工况设置的问题?

比如一个基坑8.5米,可以按照以下方式设置工况:

一、1开挖到3.5米-->2在3米位置设置支撑->3开挖到8.5米

二、1开挖到到3.5米->2在3米位置设置支撑,开挖到8.5米

三、1开挖到3.5米,在3米位置设置支撑->2开挖到8.5米


用上面三中不同的方式计算,计算结果似乎都 有些差别,请问GEO5采用哪种方式设置工况更符合你们程序的设计?

已邀请:

库仑沈工 - 库仑工程师

赞同来自: 北冥有鱼

上面的计算结果有差异是正常的,施工顺序肯定会影响计算结果的。

哪个工况合适还得看你真实的工况,你要是开挖3.5m与3m处一起完成就在一个工况里面建,既然考虑施工工况的影响,那就得按真实施工顺序建模才合理。

北冥有鱼

赞同来自:

真实的是一步 一步完成的,先开挖,再做支撑,再开挖。


都是分开的


不可能一开挖好,支撑就做好了


也不可能支撑一做好就开挖了

这个应该和程序设计有关

JohnCena

赞同来自:

先说结论,

设置一符合程序设计,或者更确切的说,它符合增量法的习惯用法。


设置二,其实跟一的结果完全一样,先开挖3.5,这时,它的变形已经确定,即不再继续变形。那么另加一工况单独加撑计算的话,内撑是没有轴力的。只有继续开挖,才会受力。所以,对于这种简单的单支撑,一、二最终结果是没有本质区别的,同属于增量法。


设置三,开挖3.5+内撑(3m),这相当于用全量法算一个设置在3m处内撑的3.5m基坑,工况二,相当于用全量法算一个在3m处设置内撑的8.5m的基坑。对于验算来看,工况一是多此一举,完全没必要。但作为对比进行分析支护形式的话,还有一些意义。


脑洞大一点,全量法,是不是可以假定,内撑未开挖前就存在于地下3m处,无论开挖深度多少,都会影响到他。无论你开挖是3.5m,到8.5m,还是3m,4m,5m,6m,7m,8m,8.5m,只要是挖深相同,其最后结果都是一样的。


但你增量法,开挖3.5m加撑,跟开挖4m加撑,最后结果可就是完全不同的事了。增量法中,不同的工况,会对后一工况产生影响,以至于对最终结果产生影响。我们实际的施工过程,与增量法更为吻合。


弄清楚自己使用的是哪种方法了,也就知道怎么设置工况更为合理了。更多关于全量法与增量法的介绍,请移步GEO5深基坑分析模块与增量法/全量法