多台阶抗滑桩及锚索问题?

文件中的项目,上部锚索,下部为桩,当调整锚索间距时,当锚索间距足够小,如为1m时,抗滑桩所受推力为0,这个感觉有点奇怪,麻烦帮忙看下是什么原因导致的?

废-老路下挖-加锚索.zip


已邀请:

库仑沈工 - 库仑工程师

赞同来自:

根据您的源文件:上部锚索的锚固力设计为1000KN(这个数值太夸张了),锚索间距为1m,这个力作用在桩2后面,方向是向右下方的,导致桩2受力后面,滑坡推力为负数。出现“桩前滑体抗力: 0.00 kN/m 桩前滑体安全系数不满足设计安全系数”的提示是,桩前滑体不稳定,桩前土向下滑动,不能对桩施力,所谓这个力为0。此时可以把将桩向前移动或者使用其他方式桩前土加固。

参考:GEO5多排抗滑桩桩前抗力与桩后推力计算方法

源文件还有如下几点问题:

1.桩的最大抗滑承载力Vu输入错误,输入的太小了,参考:GEO5土坡模块中如何确定抗滑桩的最大抗滑承载力Vu

blob.png

2.GEO5的桩间距是指相邻两桩中心点之间的距离,这里Sx=3,Sy=2,间距为1显然也是不合理的。

blob.png