同一种岩土材料分别设置水上和水下抗剪强度是否必要?

已邀请:

        由于地下水的存在,在基坑开挖、挡墙设计以及边坡稳定性分析时,经常会遇到,同一层岩土体存在水上与水下部分的情况。在这种情况下,如何设置土体的抗剪强度,成为工程师关注的焦点,有人提出分别设置水上和水下抗剪强度。本文旨在讨论同一种岩土材料分别设置水上和水下抗剪强度的必要性。

        对于无黏性土,如砂土、碎石土以及部分粉土,直接采用水土分算(有效应力法),此时水压力是分开考虑的,这种情况下不需要分别设置水上和水下抗剪强度;对于黏性土,如黏土和部分粉土,用水土合算(总应力法),不管地下水位在哪,均认为黏性土处于饱和或接近饱和状态,这是由于黏性土的渗透系数小(一般不高于10-5cm·s-1),水分排出较缓慢,发生破坏时仍然表现为不排水抗剪强度,因此地下水位的下降并不能影响水上和水下的抗剪强度。更多理论细节,请看“不同水位情况下岩土材料应力状态的计算方法探讨的技术贴”。

        按照上面两个方面即可以证明:不需要对同一种岩土材料分别设置水上和水下抗剪强度,只要无黏性土按照水土分算,黏性土按照水土合算考虑即可。


要回答问题请先登录注册