赞同来自: 范某 、库仑吴汶垣
冠梁一般是构造配筋,冠梁是构造措施,不建议计算的时候考虑冠梁的影响。理论上讲,如果土体是完全均质的,那么所有桩的位移都是一样的,此时冠梁只受轴力作用或不受力,当然实际上不可能,因为每根桩的位移不可能一样,而这种不一样导致了冠梁受力且通过冠梁增强了支护结构的整体性。
何俊澜
赞同来自:
所有说,其实还是要考虑冠梁的内力及其配筋的吧,另外一个,桩锚支护因为锚索间距较小,基坑可以不考虑冠梁传递的水平荷载,但是如果采用的是内支撑+排桩的支护方式,不考虑冠梁的传递的水平荷载那就太不合理了,支撑点间距很多都会达到4~6m以上,冠梁的水平弯矩和剪力会很大,单纯按构造配筋就显得很不合理了。
要回答问题请先登录或注册
挖土工
2 个回答
库仑戚工 - 库仑工程师
