刘裕华 - 电力岩土工程高工
赞同来自: 库仑戚工
隆起已经有人回答了。管涌的部分,我不清楚你这些符号从哪儿来的,或许各处表述不一致吧,我看着k应该是安全系数,j应该是水力坡度,λ'应该是极限水力坡度,也就是水力坡度乘以安全系数后不能大于极限水力坡度的意思。2×8.5m应该是最短渗透流线长度,8.27m应该是基坑支护结构两侧的水头差。具体见下图:
库仑吴汶垣 - 库仑工程师
赞同来自:
抗隆起部分的公式在《建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012》中
要回答问题请先登录或注册
2 个回答
