现有一抗滑桩桩顶发生变形,位移大约为50mm,知道位移变化量该怎么去反推造成这个位移的力的大小呢?
没有找到相关结果
库仑刘工 - 库仑工程师
赞同来自: 杨帆
这个不好反推。
首先是这个50mm的位移是否稳定,后续还会不会发展,如果继续发展,那么按50mm反算明显是不对的。
其次,退一步讲,就算是桩顶位移稳定在50mm,产生这个结果的破坏模式和推力分布形式也有无限种可能,破坏模式(真实的滑面位置)、推力分布形式不确定,也没法反算,偶尔能得到桩顶50mm的位移,也没法知道是不是真实情况,结果也没意义。
再者,计算出来的位移,与实际位移有多少关联度,变形本来就是算不准的,用实际位移当做计算位移控制,是否可行。
当然,如果想要凑一个结果也是可以的,用乘数弹塑性分析就可以凑这样一个结果。荷载步的的目标选用位移,不过不建议。
要回答问题请先登录或注册
1 个回答
