在软件中计算出来剩余下滑力等于0

就是搜索到的最危险滑裂面上,没有剩余下滑力= =,这种情况土比较好的话就会出现呀,可是到了抗滑桩设计的模块里,没有剩余下滑力,等于桩上没有作用力,也就无法配筋了呀= =

已邀请:

库仑沈工 - 库仑工程师

赞同来自: 吴云川

没有剩余下滑力,说明固定你这个滑面,将桩删掉安全系数这个滑面的也是满足要求的。此时的桩可以当成基坑桩去设计。整根桩身受土压力作用。

此外,剩余下滑力为0,桩也是可以计算且能够配筋的,因为桩滑面以上不受力,滑面以下还是受力的。但是这种情况下受力偏保守,没有整根桩受土压力来的保险。

这里也就体现桩受力包络设计的思路。