(1)锚杆锚固力检测采用井下锚杆拉拔试验完成;
(2)锚杆锚固力检测抽样率不低于3%,每300根顶、帮锚杆抽样各一组(共9根)进行检测,不足300根时,按300根进行;
(3)锚杆锚固力不低于设计锚固力时为合格。若其中一根低于设计锚固力,应重新抽样检测;如重新抽样检测的锚固力均不低于设计锚固力为合格,如仍有一根不合格则判定锚杆施工质量为不合格。必须组织有关人员研究锚杆施工质量不合格原因,并采取相应的处理措施。