OptumG2模拟结构与土的相互作用
打扰了,有两个问题想请教一下.
1、流动法则问题
在模拟墙推土的时候,土体参数里面的流动法则设置成非相关联,计算结果较符合理论及实验中的现象;在模拟土推墙的时候,土体参数里面的流动法则设置成相关联,计算结果较符合理论及实验中的现象,想知道这个流动法则影响什么参数及在进行模拟时在什么情况下需要设置成相关联性,在什么情况下需要设置成非相关联。
2、板侧土压力问题
在模拟墙土土的工况下,强推土情况下,板侧只有底部有土压力
3、问题三,本软件进行计算结构与土的相互作用时,如何来设置墙土摩擦角?
没有找到相关结果
已邀请:
2 个回答
张 - 港口航道与海岸工程
赞同来自:
可能我的模型也有一些问题,但是还不太懂,查找不出来什么原因,麻烦李总,戚大美女了
库仑李建 - 库仑工程师
赞同来自:
关于这三个问题,回复如下:
1、关于流动法则的相关性和非相关性,我建议看一下有限元分析的理论部分——弹塑性理论,可能会理解的更加清楚。
简单说,如果假定塑性势函数和屈服函数相同,这种情况为相关联的流动法则;一般情况下塑性势函数和屈服函数不同,这是则为非相关联流动法则。
一般情况下流动法则是非相关联的,但是有限元计算为了简化,可以选择相关联流动法则。还有一点,采用非相关联流动法则时,需要考虑剪胀角,但是剪胀角的取值很难准确确定。
2、关于板侧土压力
对于源文件「宽高比1-被动」中出现的问题,主要是模型的问题,修改如下:
原模型中的下底采用的完全支撑边界,同时限制了土体法向和横向的位移,进行墙推土分析时这样显然不合理:
所以我把下底修改成了法向边界,只限制土体纵向的位移,如下:
进行分析,得到的板侧土压力分布如下,是合理的:
3、关于墙土接触面
G2中一般用板单元来模拟墙体,墙土之间可以设置接触面折减系数。