基坑支护内支撑反力值是怎么计算的得到的

我对一个隧道支护进行了计算,支护采用支护桩加钢管内支撑,桩直径为1.2m,桩间距为2m,内支撑钢管间距为7m,最后计算出来内支撑反力为2513.54kN,这个反力值是否是一个钢管的所受的力,还是一个平均到一个桩上的力,blob.png根据这个解释我觉得是计算出来的内支撑反力就代表了一个钢管内支撑的反力。不知道是否理解正确与否。blob.png

已邀请:

库仑孙工

赞同来自:

如上图所示,内支撑反力是根据内支撑间距即支护结构的位移计算的,计算出来的反力是一根内支撑上的反力。当调节内支撑间距时,其值也是变化的。

库仑吴汶垣 - 库仑工程师

赞同来自:

这个反力值是一根钢管的受力,如果单位是kN/m,才是每延米的受力。

要回答问题请先登录注册